樓主  發表于: 2013-08-29 17:40
圖片:
圖片:
1.這電柜22KW,主電源線,用現成的10平方線行不行,如用16平方,只用幾米的,不好買啊
2.大家說說,這柜做得如何?大家不要客氣,盡敢拍磚過來。
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2025-05-19
查看史文華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-30 19:41
手工活不錯.整體排列也不是問題(考慮熱流向上變頻最好放上面.不過小型的也不是問題.)最大缺點是柜子太小,要知道強電非弱點.強電空間要足夠大.你這樣一旦電線發熱,就像一塊餅,捋不清頭緒了.一次最好不要與二次同槽,一是發熱.二是干擾..不過合上線槽還是很有賣相的.