我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
評價一下。。。。。
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 16:27
我遇到過相似的,是接觸器與熱繼電器問題,你選的應該有問題
云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-26 16:28
還有就是你啟動的按鈕,接線可能把公共線接錯了,我上次就是的