我想實現S7-200與MD720-3模塊的GPRS通信,當我把編程好的程序通過PPI電纜下載到PLC后,就不能再通過PPI電纜與PLC通信了  這是為什么呢?求指教?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8108 個
工控威望: 10479 點
下載積分: 21335 分
在線時間: 3145(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-10-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 17:03
因為你修改了PLC的通訊口參數,你可以用2個通訊口的PLC。
樓主留言:
那我這個通訊口就不能用了嗎?我通過0口把程序下載到PLC后 然后我要把MD720-3連接到0口上啊
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8108 個
工控威望: 10479 點
下載積分: 21335 分
在線時間: 3145(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-10-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-21 06:14
可以用,但不能用來連接PPI線了,除非你的PLC在STOP模式。