老師們好小弟現有一臺歐瑞F2000-P的變頻器和一塊YTZ-150的遠傳壓力表,是用來做消防恒壓供水的,接線如下:表的紅線接變頻器的10V,綠線接AN1,黃線接GNG。現在表不起作用,頻率到設置的下限就停不網上漲頻率,參數按照說明書設的。請老師們幫幫小弟看看是不是線接錯了還是參數設的不對啊,參數應該怎么設啊需要設那幾個參數啊?小弟謝謝你們了 |
|
|---|---|---|
|
|
kxyhm
級別: 探索解密
|
很明顯 是變頻器檢測到壓力已到達設定值,兩個原因 要么沒設壓力 要么遠傳表線接反了 |
|---|---|
|
|