PLC發出脈沖后  如何利用伺服電機編碼器反饋回來的脈沖 監視伺服所移動的位置距離
崇拜高手
老魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 314 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2012-04-28
最后登錄: 2024-12-19
查看老魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-15 15:24
把伺服電機上的編碼器的A+/A-,B+/B-,外接出來 然后直接接到兩組光偶上(抗干擾)同時把A-  B-接在0V上就可以形成單獨的A B信號 就可以直接接到高速計數器上面