硬件:銅板 加熱棒 熱電偶   松下PLC 熱電偶模塊 SSR
現象:設定溫度到100 , 到達后停止加熱 ,溫度會勻速上升至120左右 時間15分鐘 然后再15分鐘 回到100
         恒溫段--在95開始加熱 溫度還是一直下滑 過了幾分鐘(PID調節中)后  觀察溫度開始上升  程序強制斷開輸出  溫度會勻速上升至于110  然后再降  時間都差不多15分鐘
P=0.1  I=0   D=0
問題:1.這么嚴重的滯后問題 PID 能搞定嘛  (如果能搞定 麻煩說下) 
          2.還是說硬件某個地方有問題 (可能是那些地方有問題)
              我電熱偶安裝位置以及SSR沒完全斷開  
PS:使用PLC自動調整后 PID參數無變化 都是默認值