樓主  發表于: 2013-08-14 15:57
在S7---300PLC里如何寫類似于S7---200PLC中“First_Scan_On   SM0.1    首次掃描周期時該位打開,一種用途是調用初始化子程序”的程序?
mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 265 點
下載積分: 749 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-15 08:55
我現在在OB100里面寫程序如下:
         m250.0                  m250.1    
---------]/[-----------------------( )
然后在在OB1里面用了m250.1的常開點,但是我發現m250.1的常開點一直是ON狀態,這是怎么回事?
mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 265 點
下載積分: 749 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-15 14:39
謝謝各位了,
我看只有在m250.1前面加個上升沿了.
三菱FX的直接用M8002就可了,不用寫程序.