樓主  發表于: 2013-08-13 15:35
寫入沒問題(正轉,反轉,停止,頻率寫入)!但是讀取變頻器狀態的時候,要讀很多次才能讀到正確的狀態!

附件: 在用三菱PLC臺達變頻器通訊.rar (11 K) 下載次數:724
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1990 點
下載積分: 9357 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2013-07-27
最后登錄: 2025-08-13
查看yuewuhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-13 20:01
下載看看,如果是采用MODBUS-RTU協議通訊時,讀指令執行時要注意使用接收完成標志來確保數據全部讀出。