請教與主站為西門子PLC ,新增從站為三菱PLC  之間用PROFIBUS交訊方案. 如何設定.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14454 分
在線時間: 9794(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-29 22:05
三菱PLC所采用的系列為什么系列?

如果采用Q系列,可以使用Profibus模塊,在主站的PLC中加載三菱的Profibus的GSD文檔。

如果是FX系列,那慘了,F(xiàn)X沒有Profibus模塊,因此只能采用Modbus通訊,而主站側需要添加串口通訊模塊,或者使用Modbus轉Profibus網關才能解決問題,這種情況下,就情愿將FX系列換成S7-200還劃算點。