​手中的三菱變頻器冷卻風扇不轉了,面板提示FN風扇故障,參數已經設定成變頻器上電風扇就轉,風扇已經單獨通電測試,沒問題,可以轉。
初步查,應該的變頻器的驅動板沒輸出24V給冷卻風扇,手里也沒驅動板的電路圖,不知道哪個件壞了,大家有沒有碰到過,風扇不轉是板子上什么件壞了,板子上有保險嗎?24V怎么變出來的?
謝謝大家
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-11 11:22
檢查24v電源 驅動信號 和驅動三極管