超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

heye7890
時間就像乳溝,擠擠還是有的!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2025-01-08
查看heye7890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-07 14:18
18.5KW電機 恒壓供水,額定電流32A,揚程112米,在同一條件下,管道無用水情況,我用工頻壓力上到12公斤,而用變頻,最高頻率50HZ了,壓力只能打到6.8公斤,變頻器電流顯示16A,求大俠解惑!謝謝!
為什么電流上不去啊?
低調!
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 659 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2025-04-12
查看xtihee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 18:23
頻率有時候越高電壓,電流就越小。