超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 484 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-05 10:46
請問一下我先用PID得出輸出值D20再用PWM D20 K1000 Y0控制Y0。COM1接上變頻器上的12V,Y0接在變頻器上的0-10V上。這樣靠Y0的通斷來控制變頻器的輸入電壓,我用表量是可調壓,但指針有點擺動,我想問一下頻率會不會也一直擺,還有會不會對變頻器有影響。能不能達到像輸入模擬量一樣的效果。謝謝!
大家好才是真的好
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 484 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-05 15:50
可以這樣控制嗎?有沒有這樣做過。難道一定還要加DA模塊嗎?
大家好才是真的好
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 484 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-06 08:44
這本來是用在恒溫控制上,控制可控硅,F在想改為控制變頻器來控制爐排轉速來調節鍋爐輸出溫度。
大家好才是真的好