超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

兜兜有槍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 134 點
下載積分: 258 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2012-05-28
最后登錄: 2025-10-23
查看兜兜有槍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-02 10:23
昨天我公司停電 恢復供電后設備出現故障CC-link模塊err閃爍 有兩個遠程設備站LRun 和sd燈不亮 監控顯示:錯誤代號b304 請問各位這是什么原因?或者是有哪些方面的可能 需要我怎么做,謝謝大家了。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1201 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-02 13:54
看看網絡圖,哪個是第一個出問題的,從它開始查。