昨天我公司停電 恢復供電后設備出現故障CC-link模塊err閃爍 有兩個遠程設備站LRun 和sd燈不亮 監控顯示:錯誤代號b304 請問各位這是什么原因?或者是有哪些方面的可能 需要我怎么做,謝謝大家了。
兜兜有槍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 134 點
下載積分: 257 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2012-05-28
最后登錄: 2025-11-23
查看兜兜有槍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-02 13:34
謝謝,查了一遍線沒發現問題,模塊也換了還是沒解決。
兜兜有槍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 134 點
下載積分: 257 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2012-05-28
最后登錄: 2025-11-23
查看兜兜有槍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-02 13:48
在現場手機照片太大發不上去 。異常的有 6,31,37…42