我這里有一臺水處理設備,上面用的是LS的PLC,型號是K120SE,以前用的好好的。可是現在有時故障燈(ERR)會閃爍,然后PLC就停止工作,我用電腦連接PLC讀出故障是OS WATCH-DOG(CPU 操作系統上的看門狗錯誤),后來把電源斷掉,在上電又好了,過不了多長時間又壞,開始以為是程序有問題,后來我把程序刪掉,重新拷入也不行。正常時PLC執行時程序還出錯,在出錯時PLC就不能連接電腦了,要把PLC重啟就能連接電腦,是什么問題呢?
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 609 點
下載積分: 630 分
在線時間: 1801(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-10-22
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-16 17:32
是不是PLC壞了呀?
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 609 點
下載積分: 630 分
在線時間: 1801(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-10-22
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-17 18:38
引用
引用第4樓shi2999于2012-03-16 21:31發表的  :

PLC重啟是時斷電再通電是吧?

是的
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 609 點
下載積分: 630 分
在線時間: 1801(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-10-22
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-17 18:44
引用
引用第2樓392074013于2012-03-16 20:43發表的  :
PLC問題,刷一下系統OS看一下。

請問怎么刷OS呀,謝謝
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 609 點
下載積分: 630 分
在線時間: 1801(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-10-22
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-20 11:59
謝謝大家的回復,問題現在搞定了,是PLC硬件壞了,換了一個PLC就好了