超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

billlili
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 242 點
下載積分: 616 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-02-26
最后登錄: 2016-06-13
查看billlili的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-04 12:33
我在用三菱編程軟件與PLC通訊時,彈出一個框說:“指定了不能使用的COM口“是怎么回事啊?
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2025-03-19
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-04 14:15
到電腦設備管理器里看看正在使用的哪個端口,然后到軟件里選擇那個端口就行了