樓主  發表于: 2013-07-01 10:47

本人在做一個掃碼輸入裝置,用掃碼器輸入數據,竄口模塊用CJ7124N,和Q系列cpu連接以后。使用無順序協議,然后IO設置起始00a0;
輸出點選擇選擇X0A3作為數據讀出模塊,現在掃描過之后,為什么X0A3沒有發出信號。而數據也是只有強制X0A3,數據才能傳到D40里。
為什么X0A3沒有通斷呢,請廣大網友給予喜歡!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 2874 點
下載積分: 5870 分
在線時間: 781(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-10-13
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-01 11:11
圖片:
XA3是模塊→PLC信號,首先要PLC輸出YA0(通道1請求傳送),然后才可能接收到XA3信號ON,具體信號定義見附件截圖 [upload=2]