西門子440變頻器11KW帶2臺3KW電機,起重用,最近老報故障0002過電壓,具體情況是空載時沒問題,吊重物時運行過程中報故障,檢查了電源電壓為410V左右,請教可能的原因?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 953 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 18:23
引用
引用第2樓beichen于2013-06-27 13:04發表的  :
410V高了,變頻器參數是380V,一般不要超過400V。