我單位有一西門子MM420變頻器控制水泵流量控制采用BOP面板方式很不方便;現在想改為外接電位器控制不知如何設置變頻器參數,
電位器選多大?懇請高手指點迷津謝謝!
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-22 18:53
P700=2,P1000=2端子5,8連接,如果調速精度高的就用在10K的