超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zzl520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 103 點
下載積分: 416 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-02-08
查看zzl520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-16 18:16
通過0-10v模擬量輸入控制直流電機 或步進電機實現頻繁正反轉
比如輸入電壓0-3v時控制電機正轉,輸入電壓7-10v時電機反轉,輸入電壓4-6v時電機靜止。
這個模擬量可能是頻繁變化的。三菱plc可以實現嗎?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 57629 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-10-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-17 11:23
三菱plc可以實現
但是馬達與軸承受的了?

AD轉換 0~10V=0~4000
0~3V= 0~1200   4~6V=1600~2400   7~10V=2800~4000
3~4V 及 6~7V  要做什麼?

三菱 Q 參考一下
AD轉換值為D0

---[>= D0 K0]--------[<=  D0 K1200]-------(Y0)正轉
---[>= D0 K2800]---[<=  D0 K4000]-------(Y1)反轉
---[>= D0 K1600]---[<=  D0 K2400]-------(Y2)煞車