超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

cclgk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 56 個
工控威望: 158 點
下載積分: 709 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-07-03
最后登錄: 2022-08-01
查看cclgk的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-06-06 20:26
今天工廠帶漏電的開關全部跳閘了,不帶漏電開關的又正常工作(包括三相電機都還正常轉,那就不是斷相),等打上開關又可以正常工作。40幾臺機器120個漏電開關全部跳閘。真暈,搞電7   8年第一次見到。    求解答
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 58 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2025-07-14
查看等待黎明的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-06-06 20:36
      漏電開關是對地,斷路器是負載電流,漏電開關跳閘是什么原因,知道原理你就明白