圖片:
大神們路過幫忙想想招啊!感激涕零,今天一天在線坐等。。。。
我的PLC是S7-200 224CN   ,現在用了個輸入端接個脈沖流量計,接收脈沖,目前用的的是INC累加器來記脈沖,可是每次都丟脈沖,程序如下圖,理論上一次每秒鐘一百多到二百個脈沖,可是采集到的每秒才十多個,不知道為什么
計算方法是一次采集十秒鐘的脈沖個數,然后乘以360得出每1小時的脈沖數,計算瞬時流量,不要求精度多高,差不多就行了

求大神指教     
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 431 點
下載積分: 9878 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-10-16
查看xcaq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-08 08:05
使用上升沿中斷和高速計數器