   什么問題會造成S_ODT定時器時間沒到就接通,請大俠指點。t100沒用重復.M也沒有重復,很郁悶,在旁邊加一個S-ODTX定時器就不會出現這種情況,單一用S_ODT定時器就會出現這種情況,不知FB塊或著FC塊里調用了什么會造成這種現象
A     M     79.0
      L     S5T#2S
      SD    T    100
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      A     T    100
      =     M     90.0
[ 此帖被601920185在2013-06-05 17:30重新編輯 ]
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 653 個
工控威望: 7029 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2025-09-26
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-05 13:23
只要T100沒重復,按道理是不會的。
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修!!!   QQ:545636511