安川變頻器A1000  四段速控制,頻率分別為10  20  35  45.加速時間13S,減速時間15S.加速正常。當減速時,從45減35正常,從35減10時頻率會在25左右停幾秒鐘(具體時間不明確,反正總是頻率有暫停的情況),請問一下這個問題怎么解決,謝謝
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-05 15:33
安川變頻器,如果不是慣性負載,可以不接制動電阻。設定減速時間的同時,需要留意S曲線的設定。