樓主  發表于: 2013-06-02 06:17
在工廠發現加熱管功率不一樣或有的加熱管燒了之后,因為零點發生了改變與他并聯的加熱管很容易燒毀(加熱管之間的電壓超過220v),想在中心點加個零線,發現電力調整器在沒有任何觸發的情況下仍然加熱管有電流,各位能說說看怎么解決
regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 271 點
下載積分: 541 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2025-10-23
查看regxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-02 19:47
三角接法如何能把加熱管的兩端電壓能降到220v(6根加熱管每兩個串聯接成3角接法可以,9根就不行,3根一串的話功率降得太低)