目前有2臺機器,相距20米左右,每臺使用2臺J3伺服,每臺輸入輸出點數大概各32點,沒有其他控制要求
由于客戶指定plc cpu必須用Q06UDEHCPU,為了節省成本,打算采用一個Q06UDEHCPU+cclink遠程模塊控制兩套系統,這樣可以節省一個cpu。
現在糾結的是:4個伺服我是QD75+J3A來控制好還是用Q172H+J3B來做好,這兩種系統我都做過項目,當時沒太關注成本,這次對成本控制要求比較高,求助各位要是你做這個項目會選擇哪個?
用QD75+J3A我的電機線和編碼器線就要拉很長,Q172H+J3B可能成本會增加,但用起來會方便很多

@ymmfa
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 636 點
下載積分: 823 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2025-09-03
查看山東滕州的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-24 22:10
友情幫頂
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737