我用三菱FR-S520 變頻器  控制電機正反轉  電機空載試驗  為什么停止按鈕的時候   電機停止  但電機有響動  持續2-3秒  顯示屏  不是從50HZ直接到0HZ  而是顯示一下OL  然后頻率停止一個值上  2-3秒后歸零  請問為什么  怎么解決 !
miaozhenlian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 138 點
下載積分: 636 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-05-26
最后登錄: 2025-01-03
查看miaozhenlian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-26 22:15
   報警代碼:oL 失速防止(過電壓)  為防止電機的返回功率過大,頻率下降停止,  
到達過電壓切斷而進行動作時。把減速時間調長點。  Pr.8把原來默認的5秒改成10秒試試看。還要考慮到你的電機是不是50HZ的。不是的話該Pr.20的頻率。也可能是負重過大。