工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
機電一體化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 148 點
下載積分: 705 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2014-02-13
查看機電一體化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-01 11:35
增加和原有同一的變壓器,兩臺并聯投入運行。對以后變壓器的維護、檢修有交替使用方便