超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

makou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 228 點
下載積分: 644 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2025-10-16
查看makou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-21 08:37
接修富凌DZB300變頻器0.75和2.2KW變頻器,一臺設備上的。客戶說同時出的問題,開機風扇轉不顯示。首先檢查電源板供電基本正常。查到CPU板3.3V時只有0點幾伏,1117穩壓管嚴重發燙,拆下1117獨立供電輸出3.3V正常。看來是負載短路了,測VDD和VSS短路。根據以往經驗3.3V上無極性電容短路的多,逐一拆下無極性電容都是好的。最不情愿的事情還是發生了CPU短路,吹下CPU后3.3V供電就正常了。CPU型號是TMS320LF2407APGEA ,其供電腳分別是(28、29  ) (49、50),(85、86),(128、129)四組供電。85、86腳短路。兩臺都是一樣的問題,這樣的問題還是第一次發現,CPU是肯定買不到的。哪位師傅有該型號的CPU板或者整機嗎?希望能轉讓一快我。謝謝!


















    









  
makou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 228 點
下載積分: 644 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2025-10-16
查看makou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-21 08:38
一樣的病都是CPU短路