請問各位大蝦,我的按鈕開關量輸入時指示燈會亮起,但是程序監視時卻沒有信號輸入,這是怎么一回事啊?



感謝大家,已經找到原因了,是PLC自帶的24V電源不穩定,低于24V所以才不工作的
[ 此帖被余香深深在2013-05-18 16:56重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162687 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-14 08:39
確定亮的點就是這個I125.4?
按照這個組態該點應該在DI+0這一排上
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162687 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-14 08:48
其他點是否正常?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162687 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-14 11:05
1#端子的+24V不可不接
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162687 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-14 13:22
不需要DB塊,跟普通IO點一樣使用。
這些外部問題都排除了還不好,那我也沒招了