超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-05-25
查看qzly12312的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
huniutadi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 3096 點
下載積分: 21935 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2010-02-13
最后登錄: 2020-02-15
查看huniutadi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 12:35
引用
引用第9樓dusiyong168于2013-05-12 19:57發表的  :
320+290=610
185的電纜肯定發熱,溫度高啊

定你了,看了這么多,就你的正確