8個omron的傳感器接了200米延遲屏蔽線 輸出1-5V的模擬量, 分別給三菱Q系列溫度模塊Q64TCRT 和 CC link的模擬量模塊
測量的數值偏差太大 有什么辦法可以解決呢
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1201 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-11 09:57
用4--20ma的信號吧