如題,1臺三菱FX3U 系列PLC與多臺變頻器通訊,需要哪些硬件?如何設置?
3U里有和變頻器通訊的專用的指令的,感覺挺方便的。可以用上最好。
明天2279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 474 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2013-12-10
查看明天2279的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 09:37
你用個FX3U-485-BD通訊塊,,將最遠的變頻器上的終端電阻開關設置在100歐姆一側,三菱F700變頻器參數設定,rs-485通信站號,通信速度,通信停止位長度,通信停止位長度,通信奇偶校驗的選擇,設定通信的等待時間,選擇rs-485通信的CR,CF。運行模式,通訊期待模式選擇,rs-485通信檢查的時間間隔,協議的選擇。三菱FX-3U通信指令有IVCK,IVDR,IVRD,IVWR,OVBWR