看到手冊里寫的是MR-J3-10B~MR-J3-70B之間的驅動器可以接3相或單相220V電源,還是不太敢接。請教是否任意接,還是需要區分3相跟單相的型號?
wzwz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 182 點
下載積分: 709 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2007-07-28
最后登錄: 2025-10-17
查看wzwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 13:59
說明書都說了,還怕啊。注意電壓是200-230VAC。
J2 J4等1000W的說明書是三相200-230,我用單相220V電壓工作很正常。
說明書也不能全信,可以變通的。