三條220V的發熱管接到380V的電壓上,就是星形連接法,我的問題是在三條發熱管的尾部也就是連在一起的那頭接多根零線上去和不接零線上去有什么差別??
yu_x_c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 117 點
下載積分: 6127 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2019-06-26
查看yu_x_c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-18 12:49
接了零線時,當三根電熱管中有一根損壞時其他兩根能按正常功率工作;未接時未壞的電熱管不能全功率工作。接零線,當兩根損壞時,剩下的一根可繼續工作,未接零線不工作。