超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2287 個
工控威望: 2603 點
下載積分: 11916 分
在線時間: 928(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-10-15
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-15 12:21
三菱F940GOT與Q00PLC連接問題求教
現有F940屏與Q00PLC(CPU)連接使用中出現不能通訊,但是QPLC的通訊口現在可以上傳、下載程序。(證明PLC通訊口沒有問題)與屏通訊線是PLC的程序上傳下載線,因該線也沒有問題。懷疑是屏的通訊口壞,但無法檢測。
PLC與屏的通迅口與屏與電腦通訊口使用同一端口,(COM1RS232)。但是屏與電腦進行上載和下載屏的畫面也沒有問題(正常)。
請問PLC、線、屏三者哪里出現問題?現在PLC不能同屏通訊。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 16:11
上下載沒問題說明是傳輸模式,如果在通訊模式就可以連上PLC但無法編程!
你需要下載完后,在系統畫面手動將通訊口改到RS232