樓主  發表于: 2013-04-02 19:51
一臺2.2KW的電機帶2臺1.1KW的電機,額定電流是3.3A左右,我把   過載電流   設置成5.5A,為什么還會偶爾報警   過載   和   過流   ?
還有,電壓不穩會導致以上問題嗎?我們公司的電壓最高在620V
  
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 74442 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2025-10-25
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-02 22:20
620V?!  市電怎么可能,不會是你們公司自已發的電吧!
樓主留言:
不是市電,是在山里