超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-02 19:51
一臺2.2KW的電機帶2臺1.1KW的電機,額定電流是3.3A左右,我把   過載電流   設置成5.5A,為什么還會偶爾報警   過載   和   過流   ?
還有,電壓不穩會導致以上問題嗎?我們公司的電壓最高在620V
  
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-02 22:07
樓主的萬用表電池沒電了吧,要不是你公司自已發的電,怎么與眾不同啊。
樓主留言:
只有一次測量是620V,第二天測 量是420V,我可以確定,萬用表絕對好