從高壓室引電纜到1600KVA的變壓器,電壓時10KV的。根據口訣應該選擇50平的,可實際電纜都偷工減料啊,選大一級吧,可還是擔心!電纜要溝槽鋪設,電纜截面余量要多少啊?
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-31 18:46
1600KVA的變壓器容量比較大,用YJV-22/  3X150M2的,留有部分容量。我單位的變壓器是800KVA,用3X70的電纜。