廠里一臺拋光機;用的是三菱fx2nc的plc;有一個位置測量的編碼器;連接的三菱觸摸屏;a.b2相輸入x0和x1點;plc的擴展模塊只有fx2n-4ad和fx2n-4da模塊;沒有編碼器特殊模塊;為什么在觸摸屏上能顯示編碼器數據呢;謝謝回答;
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162677 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 09:57
FX系列plc使用編碼器不用特殊模塊即可高速計數。
AB相編碼器接X0和X1點應該是使用了C251,你搜索一下程序中用到C251的話,該計數器內數值即為編碼器的當前值。