樓主  發表于: 2013-03-25 14:37
我用FX2N-4AD同時采集溫度濕度,都是電壓輸入,溫度在CH1,濕度在CH2,然后再組態王中顯示,濕度值正常,但是溫度總是顯示我設置的最大值,我用萬用表測4AD的V+和VI-之間的電壓,溫度和濕度都是2V左右的電壓,程序我用的也是書上原封不動的CH1和CH2進行電壓采集的程序,我不知道我問題出在哪兒,很焦慮。。。
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 09:56
會不會這個AD模塊被人改過緩沖里面的參數了?建議回到初始值,若還是報警,那就是模塊的問題了。