樓主  發表于: 2013-03-18 17:01
  前段時間買了一套伺服回來學習用,三菱的MR-J3-20A三菱的PLCFX3U發脈沖控制。是位置模式。
接線圖如下不知有沒有錯???





以下我編了一段程序。X10閉合,伺服電機也沒有反應。
  



不知是什么問題??因為都一次搞伺服,,搞了半天搞不懂,
伺服放大器參數我只改了。
PA01-----位置模式1000
PA03-----相對位置0000
PA13----脈沖加方向0011
其他的參數我就沒有更改,都是出廠值。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162677 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-18 17:18
PA01不是0000嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162677 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-19 11:35
我剛下了手冊;
1. PA01什么時候要改成1000了?
2.接線OPC是否有誤?
請樓主確認。

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162677 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-19 13:05
呃……
PA01不要改了吧,仔細看了一下,默認設置確實應該是1000,而且最上位的【1】是不要改動的。
OPC改為24+試一下吧