請教各位高手變頻器的額定輸出電壓是三相200V-240V,可以用在額定電壓380V的電機上嗎?電機連接法是不是需要改啊?謝謝各位
小磊
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2490 個
工控威望: 3151 點
下載積分: 13053 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-10-22
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-15 21:01
可以用在380V的電機上,你可以將電機的接法改成三角形接法,這樣電機的力矩會大點,否則輸出功率會大打折扣的。沒問放心用吧。