超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

luandai123
學習學習,不斷學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1878 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2025-09-11
查看luandai123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-09 18:19
剛在設備上加了臺掃描槍,是用三菱Q系列的QJ71C24模塊與之相連接,兩端都是九針母頭,所以小弟就做了跟rs232的線,開始是23交叉5直連,結果通訊失敗,后面就重新再做了一根,235都直連,ok了,所以就想在此請教個問題,rs232直連厚實交叉區別在哪里?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3404 個
工控威望: 21019 點
下載積分: 38618 分
在線時間: 1833(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-11-01
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-12 10:04
232沒有交連直連的說法
標準是A的發送接B的接收
A的接收復接B的發送,
GND相連。
自動化單機,生產線,項目編程調試!