超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2025-09-29
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-25 15:58
MR-J3-10A伺服控制器接收到的脈沖數和FX3u PLC發出脈沖不想等。移動100次以后(馬達帶一個滑臺),位置偏離了原點位置,只要HOME一次又正常,移動幾次后又那樣。。。
三菱客服說是干擾造成的,我該怎樣辦呢?請高手幫我想想辦法
電柜是這樣的,怎樣加屏閉呀?


七十年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 447 點
下載積分: 4031 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2006-12-16
最后登錄: 2022-03-15
查看七十年代的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-26 07:53
PLC的IO點余量有點大啊,只是看圖覺得,
脈沖不甚了解,學習
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(王春杰)