  觸摸屏是顯控SK43E,PLC基恩士KV-N60AT    232通信口直連,通信速率已設為最高115200bps, 能正常通信,但屏上的開關,指示燈等所有與PLC有關的元件都反應慢,按下后要過1秒左右才有反應,通信線是觸摸屏賣家配的。兩臺都是如此,問過顯控技術支持說是PLC的問題,問基恩士售后說PLC肯定沒有問題,到底是哪里出問題了?
[ 此帖被絕世精靈在2013-02-22 23:12重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39554 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-23 11:12
232本來就慢,要快用422呀,全雙工