超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yaozg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 264 點
下載積分: 7300 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2025-12-09
查看yaozg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-21 20:48
今天處理西門子S7-200,CPU226端口自由通訊口故障,故障現象是無規律的干擾,通訊出現幾秒種的中斷,沒有查出問題,檢查連接線是3芯屏蔽線,當把屏蔽層接頭取下,干擾消失,通訊正常。不知道哪位能解釋這個故障原因。
threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-12
最后登錄: 2025-10-13
查看threemissyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-22 09:28
自由口通訊用3芯屏蔽線?