超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

sdwyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1082 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2022-08-17
查看sdwyz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-20 14:26
我在一個電動機保護器的通信協議中看到這個
: 0C 06 00 64 00 A2 E7

: 0C 03 00 00 00 16 DC

上面兩個發送的數據中的校驗碼E7和DC是怎么算出來的?
LRC校驗碼的計算應該是從0C到A2相加,然后取反再加一即為LRC的校驗碼,我是怎么算都不對。
還有一個也是一樣的,即0C到16,校驗碼是DC。

上面的數據都是對的。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 813 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-23 08:21
用臺達軟件就可以算出來
wananjushi