超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

maoshuai
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 1700 點
下載積分: 1113 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2025-10-14
查看maoshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-19 10:58
  y0 y1  y2 y3 是亮相脈沖輸出 我用一組控制兩個電機 輸入的是24v  y4 y6 控制的是伺服電機 y部輸入的全是+24v 輸入的電源L N 是220v 通電之后 全部有輸出 是不是輸出端背擊穿了  是不是我接線有錯誤 24v 是外部開關電源給的 希望高手幫忙解決一下
anchunsheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 171 點
下載積分: 880 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2025-06-23
查看anchunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-21 20:33
應該線接反了,