樓主  發表于: 2013-01-17 10:47
有一臺設備是5線的。但是公司只有4線,就是l臨時調試一下所以沒有把4線換5線。所以零地公用了。開關電源(交流變直流24V)的負極是接地的,這樣地零負極就到一起了。請問這樣會對24V的器件有影響嗎?例如,控制板上的二極管,電容,電阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新編輯 ]
ndx1979
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 646 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-09-14
查看ndx1979的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 12:22
地線與零線不要混用,而且零線一般不要接單獨的開關,否則容易引起故障。
開關電源的負極更不要與零線接一起,我估計開關電源直接就掛了。